R22制冷剂,12平方左右冷库,5P谷轮全封闭压缩机380V电源,环境温度35度左右,要求温度达到-18~-20度,已经调节了膨胀阀,目前的压力是低压0.2Mpa高压15Mpa,库温拉到了-11度,到了这个温度后始终不降温了,回气管结霜,蒸发器也结霜,测蒸发器出口回气管温度-12~-13度;先前调过一次膨胀阀(开度增加),压缩机回气阀结霜,靠近阀门处压缩机外壳也结霜,压缩机上部冷;后又减小了膨胀阀开度,回气阀处结霜消失,压缩机上部还是冷的,库温定格在-11度,请教大师傅们,这样的情况是制冷剂多了?还是膨胀阀没有调对?该如何调节膨胀阀?本人初涉冷库,对此制冷设备不了解的地方很多,请赐教,谢谢了