土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于电厂孤网运行

关于电厂孤网运行

发布于:2005-12-06 08:57:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近有个小电厂要求孤网运行,当地电力部门不允许并网。

好像从上学开始就全是发电机并网的概念,孤网行不行,要考虑什么问题,请指教。

知道柴油发电机组是孤网的,可是火电机组也行吗?

请高手们快帮忙。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • hhlshlb
    hhlshlb 沙发
    向各位前辈至敬!

    电厂孤网运行。。。。。。。。

    2007-07-11 16:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • hhlshlb
    hhlshlb 板凳
    发电机组孤网运行的可行性基于独立运行的发电机组自身调节能力与所带负何的变化率。
    发电机组可调参数Hz、V,既汽轮机汽门开度(水轮机导叶开度)在未并网之前(或带负荷)调转速,之后调整负荷。电压则由励磁调节装置控制实施。由于锅炉的燃烧惯性作用,突变负荷的变化率将作用于汽轮机的调节能力,锅炉的运行方式,生产成本及生产安全等问题。。。。。。。。。。

    以一台5万KW汽轮发电机组带5万KVA负荷为例,向各位前辈请教如何孤网运行。
    2007-07-11 16:35:11

    回复 举报