土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜水泵站不建地上建筑,那配电和控制柜怎么办
现在做一个工程,要建一座污水提升泵站,甲方提出不能有地上建筑,那配电和水泵的控制柜怎么放?我是水专业的,比较外行,请教一下内行的各位,谢谢了

全部回答(13 )

  • solostar
    谈谈我的看法!
    看你的规模,这类型泵站应该按照二级负荷考虑,而且你的规模低压电源进线也没戏了。
    粗略的算一下,如果不考虑远期预留,双回路低压进线柜,电容补偿柜,水泵配电柜至少三个柜子,如果有变频或软启动还要更多,两路电源一路应该是10KV变压器降压提供,另一路一般做法是柴油发电机。10KV系统至少一个进线柜一个出线柜如果高压计量再加一个,这些柜子再加干式变压器和柴油发电机通通放到地下,我觉得难度挺大,而且你是潜水泵,泵坑里直接都是水,上面是没法用的。
    2010-09-25 16:02:25 来自 PC 评论 举报
  • 冷雪电工
    路过,学习一下
    2010-09-25 11:32:25 来自 PC 评论 举报
加载更多