发布于:2005-12-05 15:11:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
很奇怪,变电所低压总开关文章说:
低压侧应设总开关(图1中K1),有两种选型:一是设隔离开关,二是设有隔离功能的断路器,或隔离开关加断路器。随着用电可靠性要求和安全保护要求的提高,越来越趋向装设断路器。其主要优点是可以遥控合闸,可以带负载断开,具有保护功能,事实上也有隔离开关具有断开负载和遥控合闸功能。
设置断路器时的保护功能呢?鉴于该断路器与各出线的保护电器都装在低压配电柜内,距离不过一米至几米,在此范围内发生短路和接地故障的机率很小,所以不必设置保护功能。如果该断路器(图1的K1位)再带瞬时过电流保护,则难以与各出线(图1之CB1)保护协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的;但是,K1处装设长延时保护,作为过载保护用是可以的;
-------------------------------------------
主进线开关带瞬时过电流保护,则难以与各出线(图1之CB1)保护协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的, 那如何保护低压柜主排短路??!!??
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句实际中都是这样做的,变压器主进线断路器0.4S短延时
回复 举报
短延时过电流保护一样可起到低压柜主排的短路保护。
回复 举报