加氯机的水射器所对应的增压泵扬程如何选定
加氯机的水射器所对应的增压泵扬程如何选定
1、加注点原水管道压力+水射器最小供水压力+管路水头损失
2、水射器最小供水压力+加注点原水管道压力-最小供水压力下所产生的背压+管路手头损失
3、水射器有工作水压、工作背压及耗水量参数之间关系的水射器特性表(不知道有这种样本吗?)
以上理解哪条正确呀。如果全是错误的,不知道该如何选定呀?谢谢!!!
发布于
2005-12-03 19:04:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
huangzhimin
为确保加氯系统工作的稳定性,采用加氯增压泵是必要的,设计增压泵扬程一般采用50m。
2009-07-25 13:23:25
来自 PC
评论
举报
zjkjdx
看看,:handshake
2009-07-24 08:57:24
来自 PC
评论
举报