土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?

老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?

发布于:2010-08-17 10:15:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图为住宅总表箱:

2.jpg

下图为住户箱:

1.jpg


问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!


问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。



对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

全部回复(274 )

只看楼主 我来说两句
  • helloapollo86
    helloapollo86 沙发
    看到各位大牛讨论,感觉学到不少东西,我对第二个问题的理解是规范中对于壁挂式空调插座回路不需要加装漏电保护装置的原因是插座安装位置一般较高,不容易发生漏电事故。是否可以理解,对于插座安装位置较低(<1.8m)、可能发生漏电事故的情况下,插座回路都应该加装漏电保护装置
    2010-09-28 10:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • fxc-1985
    fxc-1985 板凳
    两本规范不一致,我觉得还是以新规范为准吧
    2010-09-26 15:27:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手疑问

大家好我是新手,我想问问在配电中线缆时如何确定的,比如500KW的设备如何配电?需要的断路器是什么型号?多大的电缆?