  设计主要参数

  1、地板表面的平均温度:
  ①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。
  ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。
  ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。