两台变压器并联运行,怎么办?
两台变压器并联运行,怎么办?
如果两台变压器要并联运行(注意不是母线分段),要注意什么?
要什么二次保护?
那位大哥提供一两个例案给我参考一下.
发布于
2005-11-29 11:51:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
爱芳的日子
.1.变比相同。
2。连接组别相同。
3。短路阻抗相同
同意
2008-08-03 04:29:03
来自 PC
评论
举报
zyhefei
太危险了, 那里有可能做出两台性能参数完全一样的变压器呢!所以最好不要并列运行,否则极易发生重大事故。