土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教低压电容器容量选择的问题

请教低压电容器容量选择的问题

发布于:2010-08-12 16:01:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • zijiangjiang
    zijiangjiang 沙发
    2010-09-02 11:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • dbhfree
    dbhfree 板凳
    一般的民用照明供电按30%~40%估算、工厂类感性负载较多的应按50%考虑,同时工厂类负荷还应考虑在补偿电容同时应加7%或14%的电感,用于消除五次或三次谐波。另,现在住宅项目中,由于夏季会大量使用空调,需要补偿值较高,加之考虑补偿电容循环投切,建议按35%~40%考虑。
    2010-09-01 15:55:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 584 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器的选择

请问低压电容柜用的接触器的额定电流是不是要根据电容容量来计算,能不能给一个公式?

回帖成功

经验值 +10