土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
市政给水管道,检查井一般间距是多少
市政给水管道,检查井一般间距是多少
如题
发布于
2010-08-12 09:27:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
huangzhimin
检查井一般用于排水工程,给水工程采用各类井较多,如阀门井、排气井、泄水井、消火栓井。。。。。。
一、阀门井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.5 条规定:输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.5 条规定:给水管道的下列部位应设置阀门:
1 小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上;
2 小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置;环状管段过长时,宜设置分段阀门;
3 从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端;
4 入户管、水表前和各分支立管;
5 。。。。。。
6 。。。。。。
二、排气井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.7 规定:输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.13 条规定:给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
三、泄水井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.8规定: 输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。
四、消火栓井的规定
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.13 条规定:室外消火栓的间距不应超过 120m 。
《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.5 条规定:配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
2012-05-09 09:39:09
来自 PC
评论
举报
好好先森i
好东西,学习了。
2015-07-20 11:18:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
市政
给水管
道
施工组
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。 管道沿线地形较为平坦,土质一般,地下水位较高,同时需
市政
给水管
道
施工组织
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。
某
一级公路
市政
工程
给排水
系统设计
资料
包(含污水
系统设计
、雨水
系统设计
)
本资料包包括给排水施工图、给排水计算书,其中给排水施工图包括给污水系统施工设计、雨水系统施工设计、污水断面图、雨水断面图等,计算书包括用水量计算、输水管与给水管网计算、流量计算、雨污水设计计算等,适合初次进行一级公路市政工程设计的同学参考学习画法和计算。
市政
给水管
道
组织设计
坚持执行基本建设程序,根据批准文件及编制依据进行实地调查研究。严格按照合同工期和合理和施工程序组织施工。严格按照施工规范和设计要求施工,确保工程质量,发挥工程效益和基本建设的投资效益。
市政
给水管
道
(管材PE100)
本设计为市政给水管道,管径dn200和dn300,管材PE100管,图纸内容包扩设计说明,管道平面,纵管道断,主要节点大样图及材料量表,回填图,一般段管道为开挖施工,局部定向钻施工。
市政
给水管
道
施工方案
管道沿线地形较为平坦,土质一般,地下水位较高,同时需穿越多处河道及涵洞,部分 地段需作基础处理。为加快施工速度,保证工程质量,本工程采用人机结合的施工方法,在 场地等条件具备的沿线采用机械化施工,复杂
某
县城
南北
主干道
市政
排水工程
全套施工图
纸(含设计说明/平面图/纵断面图等)
本资料包包括设计说明、施工图,雨水污水汇水面积,检查井设计图等,其中设计说明包括给排水设计施工总说明、设计范围、污水管道工程设计说明、工程施工设计说明等、施工图包括平面图、纵断面图等,适合初次进行1.6公里市政道路排水管道施工的同学参考学习画法和设计。
市政
给水管
道
的施工组织设计
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。
市政
给水管
道
施工组织方案
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。
市政
给水管
道
施工 方案
目 录 一、 编制说明 二、 编制依据 三、 施工程序 四、 施工准备 五、 施工技术及质量要求 六、 安全技术措施 七、 劳动力配置计划 八、 主要工、机具计划和手段用料计划 九、 检验、测量器具配
市政
给水管
道
施工组织设计/
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。
2007MS101
市政
给水管
道
及附属设施
2007MS101市政给水管道及附属设施图集是一本通用的建筑图集,清晰版。
市政
给水管
道
设计方案
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。
市政
给水管
道
施工组织设计
本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。
钢质
给水管
道
的施工
1.施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及已向有关人员进行施工技术和安全交底工作。 2.收集掌握基础资料:施工前,根据施工需要进行调查研究,收集现场地形、地貌、建筑物、各种地下管线和其他设施的情
室内
给水管
道
及设备
市政
给水管
道
施工组织设计..
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
37
粉丝
2
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.65 万条内容 · 841 人订阅
猜你喜欢
市政给水管道设计施工组织方案
市政给水管道施工组织设计.doc
市政给水管道施工组织设计.pdf
市政给水管道施工组织设计20241926
市政给水管道施工组织设计方案
市政给水管道的施工组织设计方案
某市政给水管道施工方案
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(27 )
一、阀门井的规定
