全部回答(27 )

  • huangzhimin
    检查井一般用于排水工程,给水工程采用各类井较多,如阀门井、排气井、泄水井、消火栓井。。。。。。
    一、阀门井的规定
    《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.5 条规定:输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
    《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.5 条规定:给水管道的下列部位应设置阀门:
    1 小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上;
    2 小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置;环状管段过长时,宜设置分段阀门;
    3 从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端;
    4 入户管、水表前和各分支立管;
    5 。。。。。。
    6 。。。。。。
    二、排气井的规定
    《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.7 规定:输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
    《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.13 条规定:给水管道的下列部位应设置排气装置:
    1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
    2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
    3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
    三、泄水井的规定
    《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.8规定: 输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。
    四、消火栓井的规定
    《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.13 条规定:室外消火栓的间距不应超过 120m 。
    《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.4.5 条规定:配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
    2012-05-09 09:39:09 来自 PC 评论 举报
  • 好好先森i
    好东西,学习了。
    2015-07-20 11:18:20 来自 PC 评论 举报