我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事

全部回答(51 )

  • 斗战圣佛
    如果原设计和制造为使用R22的,直接更换R407显然不太合适,只是能用而已,达不到最佳的效果。
    2013-11-02 08:15:02 来自 PC 评论 举报
  • heanjun
    不能用,矿物油,酯类油混合在一起可能会堵塞毛细管等,(有结蜡现象),R22与R407冷媒换热效果有区别的,散热风量都有区别,因此R22系统换用R407,制冷量肯定有 区别