R22的压缩机能加R407C吗?
R22的压缩机能加R407C吗?
我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事
发布于
2010-08-11 23:00:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(51 )
斗战圣佛
如果原设计和制造为使用R22的,直接更换R407显然不太合适,只是能用而已,达不到最佳的效果。
2013-11-02 08:15:02
来自 PC
评论
举报
heanjun
不能用,矿物油,酯类油混合在一起可能会堵塞毛细管等,(有结蜡现象),R22与R407冷媒换热效果有区别的,散热风量都有区别,因此R22系统换用R407,制冷量肯定有 区别
2013-10-31 20:10:31
来自 PC
评论
举报