发布于:2005-11-21 17:14:21
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
最近看一份图,十栋18层及26层的高层住宅(1梯三户),带地下车库,车库为二类停车库,照明按双电源,同时设有带蓄电池的应急灯及疏散指示灯,地面住宅楼梯间照明分4~5个回路引自单元公用配电箱,按每五层楼梯间共一个回路,每个回路中既有疏散指示灯,也有应急吸顶灯,同时有普通吸顶灯,且应急灯采用单联单控开关控制,两线配电.我提了以下几个问题:
1.应急灯及指示灯应设专用回路,与普通吸顶灯分开供电;
2.应急灯应采用单联双控开关;
3.应急照明回路应采用三线配电.
以上意见设计者本人不同意,理由是上半年才做的一个同样的工程检审及施工图审查均通过了,怎么到我这里就卡了;
请大家评评到底该怎么做?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
消防强启端子的声光控开关
用单联双控开关控制 的原理图哪位发发
回复 举报