为什么总漏电保护开关和插座的漏电一起跳?

发布于:2010-08-09 20:30:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。
前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。
他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。
将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!
快来救急吧!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • xifue
    xifue 沙发
    保护时间设置太短,总开关至少要延时1s
    2014-07-31 14:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • wwa20111212
    wwa20111212 板凳
    取消总开关的漏保,只要片配电箱、室配电箱装漏保即可,楼配电箱、层配电箱不需要装,影响面太大。
    2011-12-30 21:10:30

    回复 举报