土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱配线问题 请指教

关于配电箱配线问题 请指教

发布于:2010-08-08 17:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yujiang19652
    yujiang19652 沙发
    请查阅GB7251.1-2005D的P32页7.8.2成套设备内导体截面积的选择由厂家负责,要是还不同意,叫监理拿出别的标准,他是拿不出的,这是我的经验
    2011-10-06 16:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    都可以吧
    2011-10-06 09:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教末端自动切换?

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 一直不明白, 有个词, 宜采用两路电源供电, 末端能自动切换?为什么叫末端自动切换, 不叫首端,或就直接叫自动切换?既然有末端, 有没有什么首端,中端切换的呢?谢谢了!

回帖成功

经验值 +10