有防火卷帘门就一定要有消防联动吗?
请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗
发布于
2005-11-17 21:32:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
hyj75120901
赞成局部设烟温感作自动控制有作法,但取消不是办法,因为建筑要求的就是没有阻隔的大空间
2008-05-26 09:56:26
来自 PC
评论
举报
harly521
以下是引用dabulaohu在2006-11-24 09:19:50.0发表的内容:
以下是引用firegc在2006-11-23 17:59:46.0发表的内容:
建筑消防的设施依据是相关的国家建筑消防规范,首先要认真地参考,明确此厂房的用途及周边环境,此建筑应属于几类防火等级.
在没有相关说明的情况是可以不需要自动报警系统的,但所处位置的防火卷帘门必须具备手动与自动控制的,
手动:也就是说我们常见的所处位置防火卷帘门的两侧设有手动控制按钮
自动:一般的防火卷帘门的控制箱均具备内部控制系统,由控制箱内部提供的感烟温探测器输出的触点来控制卷帘门的关闭位置,也就是说卷帘门两侧所设置的探测器可由防火卷帘控制箱提供的24V信号来支持探测器来监视火情,并控制防火卷帘门的关闭位置.详情可参考防火卷帘门控制说明书
不赞同你说用防火卷帘控制箱提供的24V信号来支持探测器来监视火情,如果这样能实现探测器来监视火情,那消防主机厂家可吃大亏了.是实现不了.
2008-05-16 11:54:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kingdee
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
4
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 231 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(37 )
