先谢谢发时间阅读我帖子,本人在设计院工作,我们院主要是做高压配电部分,对低压配电还不是很了解,我们做低压一般做GCS抽屉式低压柜,由于是分单元的,最近接了一个做GGD固定式低压柜的工程,回路数比较多,所以要详细的分配回路数,尽量减少开关柜的台数,现就这个工程请教各位:

1、一块800×600的GGD低压柜能放多少刀闸,一个刀闸下又能分接多少个断路器,怎么计算的(譬如800×600的GGD低压柜能放HD13BX-1500/31刀闸多少个,
在这个基础上,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个400A塑壳等级的断路器),请详细解释计算过程,谢谢。
2、如上问,如果换成HD13BX-1000/31刀闸,又能接多少刀闸,再分接多少个400A塑壳等级的断路器。
3、如1问,如果刀闸不变,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个225A塑壳等级的断路器。

上面的问题只是举例,具体把刀闸大小跟断路器大小换了,情况又不相同了,所以请各位前辈详细介绍计算方法,在下感激不尽。


再请教几个与GCS想关的问题:
1、我们现在设计的一般都是800×800的柜子,听院里的前辈说,可用空间是72E,而一个225A塑壳等级的断路器是8E,那意思是说能放置9个225A塑壳等级的断路器咯,是吗?
2、听院里前辈说一个低压非居套表要占三分之一的柜子空间,也就是24E,是吗?
3、我们院一般做的是800×800的柜子,要是做800×600的抽屉式柜子呢,有多少可用空间呢?

本人是新手,问题比较多,悬赏方面不会让各位前辈失望的,呵呵,还望各位前辈不吝赐教,小弟在此谢过了!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁供配panda
    梧桐树1982 发表于 2017-3-16 15:36 225A断路器宽度一般在107,800宽除了两边应有700,两边放应该可以放10个,他说的这个是600深的柜子,不能方面放断路器,也就能放4个400A的断路器,如果换成800深,可以前后对装,放8个
    2017-11-22 22:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • 鲁供配panda
    1\800×600的GGD低压柜,只能放下1个HD13BX-1500/31或者2个HD13BX-1000/31刀闸.
    2\断路器的数量是根据断路器宽度来考虑放几个的,一般800宽的柜子,去掉外壳及不能用的地方,实际上可以安装断路器的空间也就700宽.你可以找样本查一下断路器的宽度,看看能不能装的下.
    2017-11-22 22:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同样规格的小型断路器和塑壳断路器如何选择呢?

最近被断路器搞的糊涂了,在论坛里面看也没用找到需要的答案。 我的疑问是:对于小型的电机,比如只有3KW的一个电机保护,是选择小型断路器呢,还是选择塑壳断路器?有什么区别?只是分断能力不一样吗?额定电流大小一样的小型断路器和塑壳断路器能通用吗?