我在人防通风设计学习的过程中,碰到些问题。归结如下,望同行前辈指正。
1. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 第8.2.3条中 排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

本人按照字面理解为:每个排烟口到该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。但我看到绝大多数设计中,设计者都将该条理解为:该防烟分区内每一点的30m内都至少应有一排烟口。
例如下附件:地下室防排烟及人防图(在本论坛上下载的)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zjkxxj
    zjkxxj 沙发
    真是越看越糊涂!感觉就是一个意思,本来主观就可以理解的,还用数学来解释,越绕越晕!
    2007-07-29 14:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • wmc_163
    wmc_163 板凳
    排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m,就是排烟口到防烟风区的最远点不超过30米,一个防烟风区内可能有几个排烟口,排烟口之间的距离不超过60米。