开关柜内母排的支撑最短距离是多少
开关柜内母排的支撑最短距离是多少
28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
发布于
2010-08-02 23:34:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
chencar123
huaxin518-gyb 发表于 2010-8-3 10:21 绝对要绝缘子的支持,对10KV柜来说最少是125mm,考虑安全因素,一般用130mm的高度。LZ问的好像是排的距离支撑,不是安全距离吧
2013-09-27 10:38:27
来自 PC
评论
举报
gyy.kf
貌似ABB、西门子的柜子,母线室都没有绝缘子支撑啊,而且也都通过了动稳定试验。28柜西安森源的原始图中好像也没有绝缘子,但南网对这个要求是必须的,内外有别啊