土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
环保工程施工
\
求助!接触氧化池调试过程中出现的问题!
求助!接触氧化池调试过程中出现的问题!
刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺
由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。
鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是
加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责
请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢
发布于
2005-11-11 09:57:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
watertreator
对,前面化粪池停留时间不够或者最好改成水解池,或厌氧池
2009-07-28 16:20:28
来自 PC
评论
举报
libi97531
如果是密闭的池子,将泡沫用管道引进调节池等其它池子,如果是敞开的池子,最好用喷淋装置,当然投加消泡剂也是可以的。
2009-07-24 16:21:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
paladin2k@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
32
粉丝
0
+ 关注
私信
环保工程施工
返回版块
9.08 万条内容 · 154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(38 )