请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗
就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 段海龙
    段海龙 沙发
    我们施工的供热管线DN250管段最长的260米,无补偿设计
    2013-07-05 16:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • 段海龙
    段海龙 板凳
    DN250,温度65度,最长直管段120米,不用补偿器。
    2013-07-05 16:42:05