土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 酒店客房卫生间排气怎么搞?救命啊

酒店客房卫生间排气怎么搞?救命啊

发布于:2005-11-09 16:47:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
不建议采用排气扇直排

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • quinn_lee
    quinn_lee 沙发
    在星级酒店如果用:
    客房采用排气扇排至风道内,数层的风道汇集至总风道,其总管上再设置排风机是最佳方案。

    1、最好是安装在土建风道墙上,连软管接风口到淋浴间,卫生间。客人在淋浴时候,对噪音没什么感觉,而到了大便时候,客人会听广播,会讨厌风机噪音那种低频声和风声。
    2、这样最好用类似盘管风轮的那种排气扇,现在正野、BNN都有做,BNN的会比正野噪音值会低点,如果用松下会更好,但很贵。
    3、风扇连上风管段要做防火调节阀,和做消音箱。

    我建议是只用两到三条风管汇聚到天面排风总管,在天面安装排风机,算准压头,房间那里不要安装排气扇,风口面积算大点,适当减低迎面风速。因为用太多支管连接总管,那么每个房间都要设置个防火调节阀。各条从主风管引出的支管同样要安装调节阀,调节风量时候将会很麻烦。
    2005-11-12 23:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaorhe
    xiaorhe 板凳
    做个排风扇就好~没什么的~土建做风道~
    我现在的问题的高层住宅要不要设啊???
    2005-11-12 13:33:12

    回复 举报
    赞同0