正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(41 )
主题
回复
粉丝
建筑智能化
12.41 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
抛砖引玉,大家一起来看看。这是 紧急按钮 的一种
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句各位啊,此公式里的h怎么确定啊?
还有电缆在桥架内能双层布置吗?
请大家不吝赐教。。。。。。。。。。
非常感谢!:handshake :handshake :handshake
回复 举报
XQJ---形式--类别--规格
XQJ表示汇线桥架系列
形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)
类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)
电缆桥架尺寸选择与计算:
电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2+q2+n3q3+......
式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)
n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...
需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h
式中:h为电缆桥架净高。
注意事项
1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。
回复 举报