商住楼楼梯间已设消火栓,还设干粉灭火器不?下面的商店设不?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • shi-tou
    shi-tou 沙发
    比如商场与门面算公共部位建筑面积,上面的住宅部位楼梯间的面积只有二十多平方
    2005-12-31 09:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • shi-tou
    shi-tou 板凳
    但我没有看到那儿的规范写的,只看到《建筑灭火器 配置设计规范》GB500140-2005
    6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
    2005-12-31 09:48:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们厂区的消防有没有必要设置水表?

我们这里的小区是一个饮料厂,其消防系统采用的是单独双进水设计,可是在与市政管网接口的时候,使用了水表。可是自来水厂说设置水表就要采用每月最低的消耗水量计算水费,我们谁家里有事没事老着火呀!!真郁闷。