土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请看此线路有何问题?

请看此线路有何问题?

发布于:2010-07-27 22:44:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问此图有何问题?

Drawing1.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 达人赵强
    达人赵强 沙发
    线圈上有电压,线圈与指示灯串联后接在C相与N线之间(220V),很有可能会误动作。
    2010-09-08 16:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • xxyyai
    xxyyai 板凳
    接触器选用380V的话,灯选用220V,此时按按钮,灯跟接触器都会工作,接触器线圈与灯形成串联,电压220V,
    2010-09-08 15:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多