钢结构厂房挂檩条的时候,隅撑是如何布置的,需要计算么,有什么构造的要求啊

全部回答(69 )

  • fanzhiang
    有没有,看你计算简化;
    有隅撑,减小构件计算长度而已;
    再就是有的地方设隅撑不一定就可以减小计算长度,这才是应该注意的,不能说你3000mm设了隅撑,梁的面外计算长度就是3000。
    计算简化和最后施工图一致这才是最主要的。
    2010-07-30 12:43:30 来自 PC 评论 举报
  • liguangsheng1234
    首先,我们看一下设置隅撑的作用和目的, <门式刚架轻型房屋钢结构技术规程> 4.1.1 “……主刚架斜梁下翼缘和刚架柱内翼缘出平面的稳定性,由与檩条或墙粱相连接的隅撑来保证”。10.2.4 ”刚架梁及柱的内翼缘(或内肢)需设置侧向支承点时,可利用作为外翼缘(或外肢)侧向支承点用的檩条或墙梁设置隅撑(如图10.2.4所示),隅撑应按压杆计算”
    其次:我们是不是一定要设?7.2.14 “在檐口位置,刚架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。…… 如斜梁下翼缘受压区因故不设置隅撑,则必须采取保证刚架稳定的可靠措施”,这说明也可以不设的,但要有措施。
    第三:什么时候不设?例如檩条向下均设板(例如洁净厂房),设置隅撑无法施工。
    第四:设置什么部位?从条文上看,其目的影视保证受压翼缘的稳定,那么应在这样的部位设置,至于受拉处可以不设。我看过比利时的一份图纸,靠近支座处设置很密,跨中没有设,而我们的图纸却隔一设一。
    第五:个人观点:我认为既不能像比利时图纸仅在支座附近设(因为在风吸力作用下跨中下翼缘可能受压),也不能像国内图纸每3米必设。应根据受力区分。