土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM之JCCAD二点疑惑!

PKPM之JCCAD二点疑惑!

发布于:2010-07-23 16:13:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM之JCCAD二点疑惑!
基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下:
1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了?
2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?
3、基础计算的保护层怎么输入啊?一般取50mm,可计算书中的h0却用h减去60mm。这是怎么考虑的呢?默认?


谢谢大家积极的讨论,综合大家的意见如下:
1、JCCAD在计算配筋面积的时候,无论参数的选择,统一按一级钢筋强度进行计算,只是在实配钢筋的时候换算为二级钢筋面积。
2、当柱底内力的控制工况中含有地震力的时候,对地基承载力按《抗规》4.2.3进行修正。
3、基础的保护层无法输入,默认50+10mm。

[ 本帖最后由 qk.65 于 2010-7-29 23:00 编辑 ]

图1.png


图2.png

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • kongfang1234567
    首先要看你在荷载选择时考虑了地震作用与否,如果考虑了,修正后地基承载力特征值还应乘以放大系数,详见抗震规范,你也可以看看基础CAD的讲义,网易结构上就有
    2010-12-09 23:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • jjc158962472jjc
    期待高手的出现让我等好好学习下
    2010-12-09 13:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多