土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11KW电梯配电选32/3P开关行不行

11KW电梯配电选32/3P开关行不行

发布于:2005-10-31 16:50:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢诸位老大先~~~~

最近做了一个案子,一栋办公楼有一台电梯(业主给的资料上只标明用电量11kw),我给它配电的时候用的是32/3P的主开关,vv-5*10的电缆,电缆我倒觉得没问题,可事后突然想起来电梯是动力电,里面有电动机,现在有点担心32A的开关行不行,真正运行万一跳闸就郁闷了。

请兄弟们指教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    32的用是够用了 但保险起见 最好放大一级
    2007-08-18 18:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • lixinyu129
    lixinyu129 板凳
    电梯的配电比较特殊,如果是交流梯功率因数一般按照0.5~0.6选取,同时考虑比正常情况下加大一级整定开关,以你的这种情况为例,给电梯控制箱供电的开关整定值不宜低于50A 没错
    2007-08-16 10:34:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多