请问各位前辈
梁的上部钢筋为什么大都多于下部钢筋呢?
比如上部2@22下部2@20
梁不是下部钢筋受拉吗?上部受拉应小于下部
所以应该上部钢筋量小于下部吧
Ps:2级抗震,不知道是不是这个原因

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • reynolb
    reynolb 沙发
    楼主能不能说明白点哈?是跨中的弯矩还是支座处的哈?如果是支座的话,支座处受到最大的弯矩,这个很正常;如果你是说跨中的弯矩的话,是一般跨中的底部弯矩比较大,但是你没有考虑到一点就是:一般受到支座的影响,支座配筋较大,配了2@22,跨中的梁上部又要有通常钢筋,不小于14,所以2@22是梁上部支座通长筋(兼做通长筋使用了),因此比下部钢筋大,大不是说受力大,而是出于施工方便
    2010-09-06 08:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • ggyy.1985
    ggyy.1985 板凳
    第一种情况:连续梁,跨中底部受拉,弯矩大,支座处是负弯矩,上部受拉,为最大弯矩处。
    第二种情况:基础梁,考虑到基础的支反力,会设计成反梁。
    2010-09-05 21:39:05

    回复 举报
    赞同0