土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防负荷工作回路可否采用普通电缆?

消防负荷工作回路可否采用普通电缆?

发布于:2010-07-20 10:10:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们现在的常规设计中,向消防负荷(如消防风机,消防电梯等)都采用双回路末端互投方式供电,这两个回路的电缆一般都采用阻燃或者都采用耐火电缆,我个人有个大胆的设想,工作回路可否采用普通电缆,备用回路采用阻燃或者耐火电缆,因为当发生火灾的时候,消防负荷一般都是由备用回路供电的。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lightling
    lightling 沙发
    不可以。发生火灾时,由常用电源供电,还是走的常用电缆。只有常用电缆损坏,才可以用备用的
    2016-03-29 14:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • 酒后驾车
    酒后驾车 板凳
    防火规范GB 50016-2014第10.1.10条规定,消防电缆与非消防电缆宜敷设在不同的电缆井、沟内,否则应敷设在电缆井、 沟两侧并且消防线路应采用矿物绝缘电缆。
    2016-03-29 14:35:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般家庭的单相电,如何接地线

一般家庭的单相电,进户线只有零线和火线,地线是否单独敷设,还是地线和零线都在进户前重复接地然后零线和火线经过漏电开关,地线不经过漏电开关直接进户?

回帖成功

经验值 +10