最近单位组织了一次施工现场用电安全检查,由于本人参加工作不久,现场经验也太少,所以想请各位帮看看都存在哪些问题?本人将不胜感激!下面传上现场图片:

全部回复(211 )

只看楼主 我来说两句
  • hcw5918
    hcw5918 沙发
    完全不符合临电规范,也不是一机一闸一漏一箱的配置,楼主多看看临电规范吧
    2010-09-09 23:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • baibaominshan
    baibaominshan 板凳
    1.没有明显的PE线,
    2、绝缘端子必须用胶布缠上,不能漏电。
    3、电线必须捆扎成束,不能杂乱无章。
    4.要实行三级配电,两级保护。一机、一闸、一漏、一箱、一锁。