高压环网柜是否能做在箱变中?鼻兄给指点一下
单位已有一台500KVA变压器,需要在安装2台630KVA变压器,电力局要求增设4个高压环网柜,一进三出.
能否在一台箱变里做4个高压柜(一进三出)
发布于
2005-10-26 22:09:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yangchungounchen
一个箱变里做四个高压环网柜没有问题,但是你的变压器就不能改在箱变里了,要另外做一个变压器柜放在旁边,你可以查找一些相关厂家的资料 ,或询问一下,我记得箱变最大的变压器不大于800KVA而且是一台
2007-04-23 16:57:23
来自 PC
评论
举报
tommrow
没看懂LZ的意思,你说的是不是带分支功能的箱变?
对LZ的问题可以增设一进三出的电缆分支箱,如果是负荷比较大的(三台同时60%以上负荷),应选用带断路器的。
环网柜带桥接功能,可以接两路电源,一般是双电源用户才需要,价格在40几万的样子,普通电缆分支箱3W左右吧。
2007-04-23 16:31:23
来自 PC