阅读下一篇
斜管沉淀池的设计参数,请大家指教刚在公司各种工艺的标准化,在斜管沉淀池上出了点问题基本参数是定了布水层0.5m斜管长度1.0m斜管高度0.85m缓冲层0.6m沉淀时间为2~4小时但是在考虑到负荷时候出了点问题,我们做的是钢制的沉淀池,查阅了一般资料基本在2~3m3/m2·h,但是现在要求在1左右问题又出在算了公司刚做的工程,配水流速为0.02m/s而上升流速仅有0.0002m/s查阅了几种资料各种配水速度和上升流速差距都很大啊,我没有具体做过这类东西,希望大家能不吝赐教啊!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报