某3800V,TN系统,采用3X50+1X25电缆,电缆的电阻X欧/KM,当发生单相碰壳接地故障时,外壳的接触电压是多少?
不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了结论,没看清相线与中性线截面不相等,电阻差一倍。,正确的应为220/1.5=147V

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zgy88
    zgy88 沙发
    感觉应该是147,不应该太复杂。
    不过俺好像也算错了!唉...!
    2005-10-31 18:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • 小菜
    小菜 板凳
    此题我还没弄明白,请大家指点
    2005-10-26 19:10:26

    回复 举报
    赞同0