排烟机房、泵房是否设喷头
排烟机房、泵房是否设喷头
如题,我认为不应该设,因为里面大多是电气设备,发生火灾可视为D类,不能用水扑救。
发布于
2010-07-16 17:22:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zhumb
排烟机房设,水泵房不设
2010-07-22 19:02:22
来自 PC
评论
举报
gps982
按照国内规范这些房间都不用做喷淋,但是按FM的要求这些房间是要做喷淋的,同时FM要求水泵房必须放在地面以上以便有足够的排水能力。