土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 做车库的自动喷淋有规范一定要保证每个车位都有两个喷头能覆盖到吗

做车库的自动喷淋有规范一定要保证每个车位都有两个喷头能覆盖到吗

发布于:2010-07-16 09:09:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们请的设计院的一个年轻人跟我如标题所说,说是什么车库规范有要求。但本人做了五年工程从未听说有这种要求,以往的工程中其他设计师也并没有提到这种特殊要求。问了一个设计院同学,他也不知道。到底是怎么一说呢?我想那个做水的年轻人应该也不会是无中生有,一定也是有那么一个条文,但是不是强制要求呢?如果真要这么做,投资应该会增加不少,施工起来难度也会加大。

查了一下《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7.2 自动喷水灭火系统
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。

7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。

7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:

7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;

7.2.3.2 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。

7.2.3.3 错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。


并没有如此要求呀?:Q

找到一张以前在施工单位做的时候的一个项目的图纸,有这么一张车库《车库喷头布置示意图》,里面画的似乎正是按此要求来做的,车头车尾各有一喷头!
希望大家踊跃发言!

[ 本帖最后由 goodguy-owen 于 2010-7-19 11:44 编辑 ]

车库喷头.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    技术措施有条件就执行,无条件就不要自找麻烦,按规范来。
    2017-11-22 11:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • 土木系小子
    规范是这么说的,水技术措施2009年版,7.2.14-2-8)-圈3:机械立体车库,
    a-每辆车上方应有两个喷头,
    b-宜采用直立或下垂型喷头,也可根据机械运行方式采用边墙型喷头
    所以我认需要在下层做两个喷头.
    2017-11-22 10:57:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 722 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式消火栓系统

请问大家谁做过干手机消火栓系统,干式消火栓系统中的快速起笔装置到底是个什么东西?是不是电磁阀??有地方说是干式报警阀,但是干式报警阀不能用于易冻的地方,到底是什么啊??????

回帖成功

经验值 +10