土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑的消防电梯是否应该下地下室

全部回答(25 )

  • 你个不呐呐
    必须下地下室!
    强条!
    《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
    7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
    1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
    2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
    3 、 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

    本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分;除此之外,地下部分是否设置消防电梯应根据其埋深和总建筑面积来确定。
    2015-06-24 15:07:24 来自 PC 评论 举报
  • jianqing325
    还没有深入研究建筑部分
    2011-06-28 00:19:28 来自 PC 评论 举报
加载更多