高层建筑的消防电梯是否应该下地下室
高层建筑的消防电梯是否应该下地下室
如题~~
讨论下~
发布于
2010-07-14 23:00:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
你个不呐呐
必须下地下室!
强条!
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 、
设置消防电梯的建筑的地下或半地下室
,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分;除此之外,地下部分是否设置消防电梯应根据其埋深和总建筑面积来确定。