土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流90A,你选择多大的开关及电缆?

计算电流90A,你选择多大的开关及电缆?

发布于:2010-07-13 12:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜某一出线回路(该柜安装有8个出线回路,正常情况下均运行)的计算电流为90A,各位同行在选择开关及电缆时怎样选择。电缆采用电缆沟及桥架敷设。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 小怪兽打凹凸曼
    dalin77 发表于 2011-3-19 17:57 电缆选50平方,开关选160/100的快关选160/100是160A或是100A的意思么:P
    2016-06-27 11:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • 小怪兽打凹凸曼
    zhanglei730406 发表于 2010-7-13 16:13 如果三芯或以上,铜芯,无钢铠护套的聚氯乙烯绝缘电缆应选截面50的,交联聚乙烯绝缘电缆选用截面35。如为铝 …电缆校正系数的作用是干嘛的,我是新手,不要吐槽
    2016-06-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室电缆桥架敷设的做法探讨

在现在的大型住宅小区及公建地下室的电缆的敷设多采用电缆桥架的方式。我的问题是:1、大家在设计时普通电缆与消防负荷电缆是否分设桥架,桥架的大小尺寸都经过计算确定还是凭经验估计。2、电缆在桥架内是考虑无间距敷设还是有间距?是单层敷设还是多层敷设?3、各种敷设方式下电缆载流量的校正系数是否严格按照《工业与民用配电设计手册》上的相关数据校正?

回帖成功

经验值 +10