甲方未来会加层,下部就是现在的钢混框架结构,以后加一层混凝土柱,钢梁,钢屋面的门式钢架结构。请问这部分荷载该如何考虑进去,为了他以后可以实施加层,需注意什么地方?尤其是分配到柱子的轴力,对基础的布置有很大的影响。另外由于下层是混凝土框架结构,上层是混凝土柱,钢梁,钢屋面的门式钢架结构,如果一起建模整体分析计算的话,好像又无法实现。那么该如果考虑加层对混凝土梁板柱的影响呢。请各位高手说的尽可能的具体些。
未命名2.jpg

未命名2.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • mini结构师
    mini结构师 沙发

    同意第二种方案,直接二层的混凝土柱子取消,每榀混凝土柱顶预留三组柱脚锚栓,以后加层做轻型刚架,双跨双坡,每跨24M,很轻巧。
    这种方案即不影响总体美观又方便计算。
    门式刚架单独计算,(注意风荷载的高度影响系数) 混凝土单独计算,门钢每榀柱脚力按各种最不利组合输入分别计算。
    这种方案预埋件就相当于一期的屋面上 易于养护,防锈。
    我们遇到过这种情况,在50多M的混凝土结构上做门钢。
    2010-12-16 22:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • sdzbchenxi
    sdzbchenxi 板凳
    加层最好用钢结构,建模分析是有些问题。