土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问几个关于室外采暖热水管网的问题

问几个关于室外采暖热水管网的问题

发布于:2005-10-18 11:28:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
95/70热水

1.大家做的时候有没有考虑管道最大纵坡不大于2%?
2.当车行道下d200管径覆土不足1米时?如何处理?覆土达到2.4米以下时如何处理,有无图籍可参考?
3.固定支架应该设置在什么地方,图纸各种放置方法都有,有无统一原则?
4.波纹补偿器需要放在井子内么?选用直埋的波纹补偿器是否可以不用井子?
5.除固定支架外还有必要做那些导向支架么?
6.如果采用无补偿直埋,那针对阀门法兰被应力扯开的问题,需要单独加个补偿器还是什么补偿装置?
呵呵,一次问得有点多,但是希望各位老师能传道解惑,不胜感激阿~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ejiade
    ejiade 沙发
    中国供热信息网
    -供热、热电、暖通、地热、地暖领先门户网站

    免费发布信息、免费查询信息。
    欢迎您的加入!
    http://www.china-heating.com/

    在线交流论坛:http://www.china-heating.com/jiaoliu
    2005-10-28 10:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • wxb165
    wxb165 板凳
    200的车行道下覆土1米左右,用砂子夯实处理
    2005-10-27 20:16:27

    回复 举报
    赞同0