土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 整改无尘室,麻烦请教高手?

整改无尘室,麻烦请教高手?

发布于:2005-10-18 10:59:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在苏州有一个个案,无尘室1万级,粒子计数仪检测数据挺好的。动态检测平均数据:0.5um/ft3 也就2000pcs左右,但是生产出产品总是不合格,毛屑比较多。请问是不是跟选择高效材质有关系?每天每小时现场都有人清洁

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • georgeqiu
    georgeqiu 沙发

    老兄观点与我相同,对于无尘室经常发生由于室内湿度较低而容易产生静电。特别是防静电工程做的不好时,或是人员没有采用静电接地措施,又或是高压空气等吹扫性气体管道等很多没有按规范做静电接地工作。因此产生的静电吸附现象会使得产品出现上述现象!
    2005-11-04 13:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhoudashui
    zhoudashui 板凳
    0.5 2000 那 5.0um 呢?
    2005-10-28 18:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多