土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明采用双电源双回路供电方式的疑问

应急照明采用双电源双回路供电方式的疑问

发布于:2005-10-17 10:22:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
带蓄电池应急照明灯本身的功能构造即是在加载外电的情况下,处于浮充电状态,失去外电,灯具内蓄电池放电自动点亮。由于应急照明电源是通过双电源自动切换控制箱提供的,当正常电源失电时,备用电源将自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,应急照明灯当然无法自动点亮了。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wukang1970
    wukang1970 沙发
    在《综合医院设计规范》2005讨论版中有详细应急照明启动时间的要求,另外许多星级酒店管理公司都对应急照明启动时间的要求。按规范理解,应急照明是双电源可不带蓄电池。在实际使用中,对医院、酒店、影院等人员密集和使用要求高的场所还是要做一些带蓄电池的应急灯,主要考虑:1、双电源有切换时间;2、前端有双电源,但末端有线路故障就不能保证应急灯点亮
    2009-05-13 21:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • gold_deer
    gold_deer 板凳
    应急照明采用双电源双回路供电方式并无不妥之处,关键是应急照明的强制点亮方式是否有效.
    2009-05-13 17:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急! 各种荧光灯管的光通量???

我正做一个车库,8.1X8.1的跨距我设置了4套单管荧光灯,有一个老设计师说照度不够(75Lx),要算一下。 可我手上没有有关资料,请帮忙。

回帖成功

经验值 +10