土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 3米覆土,地下室顶板采用哪种结构形式更好

3米覆土,地下室顶板采用哪种结构形式更好

发布于:2010-07-07 19:24:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1.无梁板,采用400~600厚,加柱帽
2.无梁板,采用400~600厚,加柱帽,板采用空心板(填充聚苯材料)
3.大板结构,只有主梁。板厚300左右(也可以采用空心板)
4.十字交叉梁结构,板厚250。
5.井字梁结构,板厚250。
6.预应力结构无梁板(实心或空心)
7.预应力大板结构,只有主梁,主梁也采用预应力。


由于荷载很大,还有种植荷载和消防车等。感觉采用6.预应力结构无梁板(空心)可能会比较合理。
欢迎大家给些意见

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • yn283881960
    yn283881960 沙发
    覆土高度能调整下就好了
    2011-08-03 20:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • liying1319_2011
    人防考虑消防车,3米覆土。车库顶板厚500,柱帽550高;外墙250厚。
    另一个问题出来了:理正人防计算时,无梁模型边跨不能点铰,个人认为外墙支座处外墙无法平衡板负弯矩。。。。不知如何计算了。困惑中,
    请个位大侠支招啊。。。
    2011-08-03 20:03:03

    回复 举报
    赞同0