土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架填充墙可能对结构产生的不利影响

框架填充墙可能对结构产生的不利影响

发布于:2005-10-13 22:54:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为框架结构在电算时只是把填充墙转化为均布荷载加在框架梁上,所以填充墙可能对框架引起的不利影响,因为填充墙不单单是荷载它还能增大结构的刚度,当然满布的整体的增大没什么问题,问题就出在,填充墙的布置往往是较随意的,就可能导致计算刚度和实际刚度不同,计算模型和实际模型有别,此时,单单从计算中往往发现不了问题,在这里根据一文(《建筑结构》第35卷,第八期中一文),总结如下,希望能引起大家在设计时的重视:

1、填充墙的不同布置方式可能引起薄弱层位置的不同
2、有些填充墙还可能是框架柱形成短柱
3、填充墙的布置可能使建筑质心与刚心不重合,引起建筑的扭转

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    很详细,资料不错,谢谢分享
    2017-02-26 11:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • levmne
    levmne 板凳
    就是考虑到填充墙对框架的影响,所以在计算时,考虑周期折减。一般根据填充墙的布置情况,设定一个折减系数,在计算时,就会根据折减系数重新分配梁柱刚度,计算结果比没有折减时要大,特别是在7度以上地区,周期折减系数的大小对结果的影响很明显。
    2008-12-12 09:50:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基土回弹变形计算中回弹模量怎样取?

那位高手能告诉我《建筑地基基础规范》 P199页回弹量计算表中地基土回弹模量Eci值是怎样取的?因为从表5.3-5 土的回弹模量有很多值,E。--E2.0有很多数值,为什么当Z=4.9m时,Eci=22.3MPa,Z=5.9m时,Eci=280?按什么原则取值?

回帖成功

经验值 +10