土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于屋顶消防水箱容量的计算相互矛盾的问题?

关于屋顶消防水箱容量的计算相互矛盾的问题?

发布于:2005-10-13 19:59:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.
还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
所以到底应该怎么算消防水箱的容量啊!请大家帮忙!谢谢。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • cjphit
    cjphit 沙发
    是的,A和B并不矛盾。
    2005-11-18 00:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • daizp
    daizp 板凳
    高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
    2005-10-30 13:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试验消火栓设置几个好啊?

一个大型小区,十几栋建筑,共用地下室,都设消火栓系统,层数不一样,请问试验消火栓设置几个合适那?

回帖成功

经验值 +10