各位高手:
本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗?
不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • rmbdddd
    rmbdddd 沙发
    管道可以做保温,门口的几个喷头怎么保温?电伴热感觉很麻烦,不知道门口的几个喷头能不能用低熔点合金喷头,其他用普通闭式喷头?不是做设计的,希望大家能展开讨论.
    2006-10-24 21:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    可以考虑局部靠近门口地方保温,不需要做干式,我也在上海做过很多,没有审图说过此类事情
    2006-01-16 15:15:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教设计高手:室内栓消防水量

请教:有一500户生活小区,地上为8层,首层沿街铺面部分为商业网点,设有约4000平方米半地下室和1200平方米人防地下室,请教室内栓消防水量应为10L/S还是15L/S.依据呢?我查了,主要在首层沿街商业网点部分是否应为5L/S还是15L/S.我想按<<建筑设计防火规范>>第四节 室内消防给水和第五节 室内消防用水量之第8.5.1条.最终取室内栓消防水量应为10L/S,这样对吗?