地下车库的配电室需排烟吗
河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法
发布于
2005-10-11 18:20:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fxh8
配电房的规定是要设置独立的通风防排烟系统,我们这边是用一个带温控器的控制箱来控制壁式的排烟机的.
2005-10-26 20:32:26
来自 PC
评论
举报
lwy9988
有通排风一般来说就可以了啊!
消防可以验收通过就可以了吧!
2005-10-16 16:09:16
来自 PC
评论