土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的配电室需排烟吗
河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法

全部回答(11 )

  • fxh8


    配电房的规定是要设置独立的通风防排烟系统,我们这边是用一个带温控器的控制箱来控制壁式的排烟机的.
    2005-10-26 20:32:26 来自 PC 评论 举报
  • lwy9988
    有通排风一般来说就可以了啊!
    消防可以验收通过就可以了吧!
    2005-10-16 16:09:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10