土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何解决KYN28中置柜机械连锁
各位专家,前辈!现有2条专线供一电信基站负荷,要求有机械、电气联锁。两台进线,一台联络。并且3台柜子不相邻,中间隔了PT出线等柜,有4、5台之多。电气联锁BZT装置已经实现了,就是机械连锁没办法实现。请诸位见多识广的给出出主意!感谢

全部回答(13 )

  • kxmhanbing
    用202的程序锁,三锁二钥匙,装在断路器的侧边,在柜子的侧板上打孔,试验位置和工作位置打孔,但是要注意在哪个位置打孔才是正确的互锁
    2014-03-29 22:15:29 来自 PC 评论 举报
  • dev1227ht
    学习学习:):)
    2014-03-29 17:44:29 来自 PC 评论 举报