如何解决KYN28中置柜机械连锁
如何解决KYN28中置柜机械连锁
各位专家,前辈!现有2条专线供一电信基站负荷,要求有机械、电气联锁。两台进线,一台联络。并且3台柜子不相邻,中间隔了PT出线等柜,有4、5台之多。电气联锁BZT装置已经实现了,就是机械连锁没办法实现。请诸位见多识广的给出出主意!感谢
发布于
2010-07-04 17:21:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
kxmhanbing
用202的程序锁,三锁二钥匙,装在断路器的侧边,在柜子的侧板上打孔,试验位置和工作位置打孔,但是要注意在哪个位置打孔才是正确的互锁