土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教在市政水压可以保证的情况下,消防水箱还用设置吗?
我现在做一个商业步行街,最高建筑五层,市政水压可以保证。想问下还用设置消防水箱吗?
如果生活给水和室内消防水共用一个管子,可以吗?室外还用设置水箱吗?室内消防水箱用设置吗?规范上说应贮存10min的消防用水量。是不是还需要设置水箱?

全部回答(12 )

  • 葳蕤
    5层要满足消防水压,得压力在45米以上,市政能达到吗
    2014-11-05 09:19:05 来自 PC 评论 举报
  • liuguoqing2010
    压力、流量都够了,就是常高压系统,就没必要设水箱了。
    2014-10-15 17:41:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10