土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱混凝土强度不够的问题

柱混凝土强度不够的问题

发布于:2005-10-09 10:50:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
柱混凝土强度不够的问题,经回弹检测强度符合设计要求,但是有人称回弹报告不能作为评定强度的依据,要求做钻芯检测强度。根据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程规定回弹检测强度可以作为评定混凝土质量问题的一个依据,请各位发表高见。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • nanweichuo
    nanweichuo 沙发
    回弹强度不能作为砼强度评定标准,而只能作为强度评定的参考
    2008-05-10 00:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • huangyikui
    huangyikui 板凳
    无论是设计还是质监站,都无权指定检测方法。
    重要是,是否有一个有资质的检测机构确认的砼检测报告,只要该检测机构确认这个回弹报告能代表整个砼强度就行了。
    2008-05-03 09:46:03

    回复 举报
    赞同0